怎么倒换消弧线圈的分头?

作者:老电工时间:2021-11-15 06:28:28

在中性点经消弧线圈接地的系统中,如果把某一回路(送电线路或电源元件)投入或退出运行,那么就需要倒换消弧线圈的分头,以此来补偿系统电容电流的变化。

倒换消弧线圈的分头

值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行:

怎么倒换消弧线圈的分头?

1、倒换分头前,应拉开消弧线圈的隔离开关,使消弧线圈停电,以保证人身安全。注意,虽然消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点上,但在正常运行时,中性点电压不一定是零,所以应认为运行中的消弧线圈是带电的。因为电力系统三相不完全对称,因而变压器的中性点在正常运行时也会出现对地电压。

2、分头倒换完毕,应通过测量、确认消弧线圈导通良好,才可合上隔离开关,使 其投入运行。

3、采用过补偿方式运行时,在线路送电前应先倒换分头位置,以增加电感电流,使其适合线路电流增加后的过补偿度,然后再送电,停电时则相反。

4、采用欠补偿方式运行时,先将线路送电,再提高分头位置,停电时则相反。

5、当系统发生接地或中性点位移电压较大时,禁止用隔离开关投入和切除消弧线圈。

6、如果需要将消弧线圈由一台变压器的中性点倒到另—台变压器的中性点上,则应先拉后合、不得将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上。因为两台变压器的各项参数并不完全相同,如果通过消弧线圈的隔离开关并列两台变压器,可能形成环流。

7、如果运行中的变压器与它所带的消弧线圈一起停电,最好先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器,送电时则相反。如此,就可以防止断路器三相不同期分闸而造成虚假接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢