变频器过电压报警有哪些类型,怎么解决?
来源:电工天下时间:2021-04-12 11:06:43 作者:老电工手机版>>
用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
变频器过电压报警的问题
变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。
加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。
无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。

然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。
1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。
另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。
2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。
检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:
1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
3、频率范围的设置。
4、加速度、减速度时间设置。
5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
9、转矩提升功能的设置。
10、制动功能和睡眠功能的设置。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:3-8译码器的工作原理是什么
- 下一篇:单片机数字滤波算法的实现方法