有关双母线的接线问题,在对双母线进行接线操作时,有没有电压并列,其实双母线接线,也有专门的并列装置,而电压切换主要就切换电压,供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换而改变,下面就来了解下。
1、电压并列
(1)单母线分段接线,当某段母线pt停运,而该母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入pt并列装置,将另外一段母线的pt二次电压并列至停运pt的二次侧,达到目的。
前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。
(2)双母线接线,也有专门的并列装置,在出现母线并列运行方式下,如果某组母线的pt停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压。
2、电压切换
主要切换电压,供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换而改变。
比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压。
电压并列的前提条件必须是分段或者母联开关在合位,而电压切换分段或者母联开关应该在分位,即电压切换是靠相关二次回路自动切换的。