有关电机堵转电流与额定电流的关系,堵转电流和启动电流在数值上相等,但持续时间上不同,另外启动电流含义与堵转电流含义基本一致,二者之间的关系与区别还有很多,一起来了解下。
1、堵转电流和启动电流在数值上相等,但电机启动电流和堵转电流的持续时间不同,启动电流最大值出现在电机接通电源后的0.025以内,随着时间的推移按指数规律衰减,衰减速度与电机的时间常数有关;而电机的堵转电流并不随时间的推移衰减,保持不变。
2、启动电流含义与堵转电流含义基本一致,实际上启动电流是动态的,在一个较短的时间内有显著变化,其峰值的大小与时间以及接通电源瞬间电压的相位等很多因素有关,有一定的随机性,有些电机启动时间很短,很难用一个有效值来准确表示。
从堵转电流的字面意思上来看,大电机的实际测量不可能在额定电压下进行,派生出各种不同的实验方法测量后换算,有降压的,如用100V,或其它值,如用额定电流的,诸如此类。
3、堵转电流是把电动机转子固定住送100V的电压所产生的电流,启动电流是电机在刚一起动瞬间所产生的电流。
4、堵转电流是额定电流的1.2倍左右,但启动电流则是额定电流的3-8倍不等。
因此,堵转电流与启动电流不同,起动电流比堵转电流大得多,且堵转电流基本上不变,而启动电流则视负载而变化。