电费通知单上各种数据的含义(2)

作者:老电工时间:2020-04-02 10:59:11

当月的电费清单由二部分组成:

一是最大需量费用,二是有功费用,即:(峰电读数×峰电电价+平电读数×平电电价+谷电读数×谷电电价)×电表的倍率。计算好总电费好后,再进一步计算力率调正。

力率调正费:即功率因素是否达到电力规定。在标准达到力率0.93以上扣除电费(1%~1.3%)作为奖励。力率达到0.92则不奖励不扣罚电费。力率低于0.91以下加收电费(1~5)%。作为罚。(上海地区的规定)。

力率计算方法:无功读数÷有功读数=一个比值。然后用这个比值就可查找到功率因素,这个功率因素用户从《低压电气装置规程》的附件G功率因素的计算中查找。

同时,电费中还列有附加收费数据。真正用户交纳电费后,在开增值税发票后,实际上用户电费会降一点。

附:最大需量的采集时间:即当月的一曰零时开始计算到当月未曰的24时止。

计算方法:当月当天零时用电开始毎15分钟累计计算平均用电负荷功率。当下一个15分钟时间段内用电平均负荷超过了上一时间段的平均用电负荷则显示的就是当前最大需用量。

这个最大负荷功率显示是不变的,如果下一时段最大负荷没有超过己显示的功率则保持己显示的数字。超过,则显示当前最大需用量。一直到当月未曰的24时止再清零。峰电、平电、谷电都会显示最大需用量。

这个最大需用量很难监测,在电费价格中占比较大,当用电超容时就会多付电费。一般来说,多订最大需用量,电用不完费用不退。少订最大需用量,用电超过了又要罚。

以上就是电费通知单上各种数据的含义,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢