电量和换算公式
有关电能和的换算方法,如何进行电能和的换算,电量表示物体所带电荷的多少,电量也可以指用电设备所需用电能的数量,电量转换成热量如何计算的,一起来了解下。
电量和换算:
换算公式:KWh/10=MWh
电量表示物体所带电荷的多少。
一般来说,电荷的数量叫电量,用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C).库仑是一个很大的单位。
一个电子的电量e=1.60*10-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10-19库叫做基元电荷。
电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(kW·h)。W=P*t(W表示电能;P表示有功功率,单位是kW;t表示时间,单位为小时h)。这里的电量也分为有功电量和无功电量。无功电量的单位是千乏·时(kVar·h)。
1、首先,需要知道电量执行的电价类别(包括是否是两部制电价还是单一制电价,变压器容量,是否执行功率因数调整,是否执行丰枯峰谷分时电价、是否有各种电价类别的定比定量以及具体电价值)
2、还需要知道电表是否接入了电流互感器和电压互感器,倍率是多少。
3、计算用电量:
有功或无功电量=(本次表码-上次表码)*互感器倍率
例如,所列各种数据,两个月用电量为:
正向有功总电量=(15699.51-14811.50)*倍率
其他各分项电量同理计算
最大需量有些特殊,是用当月抄见的数据直接乘以倍率
4、各种电量计算出来后,根据已知的第1点信息后,才能计算出电费金额,具体为:
电度电费=电量*分类电价
基本电费=变压器容量*容量电价
力调电费为实际计算功率因数与考核功率因数比对差别增减电费
5、从已知数据来看,是无法计算出电费。
电量转换成热量如何计算的?
电量的单位常用的度(千瓦时)3.6*10^6J
热量的单位是卡路里cal 1cal=4.18J
附1,电量由万KWh换算成MWh,怎么换算?
换算公式:KWh/10=MWh
电量表示物体所带电荷的多少。一般来说,电荷的数量叫电量,用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C).库仑是一个很大的单位。