有关专业电工要掌握的电工知识,想成为一名资深电工,需要学习的电工知识,需要掌握的电工技能太多了,电工天下小编整理了资深电工必备专业电工知识30条,一起来学习下。
1、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
2、刀开关作用是隔离电源,安全检修。
3、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。
4、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关。
5、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
6、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装。
7、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
8、低压负荷开关的外壳应可靠接地。
9、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
10、熔断器的主要作用是过载或短路保护。
11、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。
12、改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。
13、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米。
14、拉线开关离地面应2-3米。
15、电度表离地面应1.4—1.8米。
16、进户线离地面应2.7米。
17、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。
18、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。
19、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。
20、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。
21、一根管内所装的导线不得超过8根。
22、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。
23、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。
24、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。
25、导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。
26、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。
27、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。
28、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。
29、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。
30、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。