内线电工操作规程:内线电工的上岗条件与操作要求
来源:电工天下时间:2017-05-05 20:35:48 作者:老电工手机版>>
内线电工操作规程:内线电工的上岗条件与操作要求
一、上岗条件
第1条 矿井内张电工必须具备电工基本知识,经过培训合格后,持证上岗工作。
第2条 熟知《煤矿安全规程》有关规定、《江东机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气设备防爆标准中的有关规定。
第3条 有维修及故障处理等到方面的技能,掌握工作所辖区域供电系统、设备性能原理、各种保护装置的运行状况,能独立工作。
第4条 掌握电气防灭火和触电事故处理方法。
二、安全规定
第5条上班前不准喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守有关各项规章制度。
第6条 检查、检修、安装、挪移机电设备时,禁止带电作业,必须遵循验电、放电、封线(装设短路地线)的顺序进行工作。
第7条 从事高压电气作业时,必须有2人以上工作,操作高压设备时一人监护,一人操作,严格执行停送电制度。
第8条 同一供电系统和同一控制系统有多人同时工作时,必须注意互相之间的影响和相互之间的安全。几因停送电影响他人安全的地点应按下列规定执行:
1、一般不准同时作业,需要在停电的线路上进行多项作业时,应分别办理停电手续。
2、必须有可靠的安全措施,发保障他人安全。
3、必须同时工作时,要分别挂停电牌,并指定专门联系人负责联系各相关工作环节的进度,各环节均结束工作且人员撤离后方可送电。
第9条 修理后达不到防爆要求的电气设备严禁下井使用。
第10条检修所用的零配件必须合格。
三、操作准备
第11条准备材料、配件、工具、测试仪器表及工作中其他使用的用具。电工之家
第12条穿绝缘鞋,携手并肩带验电笔和绝缘工具。工作服要扎紧袖口。工作前先进行检查,经验电、放电、装设短路地线后再进行工作。
第13条检修前、后的设备均需测试绝缘电阻,受潮或绝缘电阻低于规程要求的设备均应进行干燥处理。
第14条使用起重工具时,应先检查手动葫芦、三角架、起重梁、卡子、绳套等工具的强度是否合乎要求,起重工具应牢固可靠。
四、操作顺序
第15条操作高压开关按下列顺序操作:
1、送电合闸操作顺序应为:先合电源侧刀闸(隔离开关),后合负荷侧刀闸,最后合断路器。
2、停电拉闸操作顺序应为:先断开路器,后拉负荷侧刀闸(隔离开关),最后拉电源侧刀闸(隔离开关)。
五、正常操作
第16条 检修电机、变压器吊芯抽转子时,必须防止碰撞线圈和损坏绝缘。变压器、民机更换线圈时,应在拆开后绘出草图,并记下有关数据,作为绕制新线圈的依据。电工之家
第17条 检修开关时,不准任意改动原设备上的端子序号和标记,要保护好防爆面,对失爆或不合格的防爆面要按规程要求进行修理。
第18条 设务检修后都江堰市要经过检查、试验,合格后填写检修试验记录,否则不准出厂。
第19条 操作电气设备是必须按下列规定执行:
1、操作高压电气设略时必须执行工作票、操作票制度。应遵循验电、放电、挂短路地线的顺序进行工作。装设短路地线应先接接地端,后接导体端。拆短路地线时顺序下此相反。
2、在由变是站(所)配出线路的各机房、车房内进行停送电工作时,应事先与变电站(所)联系,与变是站(所)的值班员配合好,按规定程序进行操作。
3、在有可能反送是的开关上工作时,必须切断前一级反送电的电源开关。并在前后两级反送电的开关上悬挂“有人工作,禁止送电”的标志牌和装设短路地线。送电时必须联系好。由专人联系,专人送电,严禁不经联系盲目击者送电或约定时间送电。
4、在有可能反送电的开关门上应加锁和悬挂“反送是开关小心有电”的标志牌。
5、操作刀闸(隔离开关)时应果断迅速。电工之家
6、操作高压开关应符合规定的顺序,严禁带负荷操作隔离刀闸。
第20条 在断电保护、仪表等二次回路上工作时,必须遵守下列规定:
1、严禁将带电的电流互感器二次侧开路,不得将二次侧永久接地点断开。
2、短路电流互感器二次线圈必须用短路片或不小于2。5平方毫米的铜线。短路片和铜芯线必须紧固,接触良好。
3、严禁将带电的电压互感器二次侧短路。(电工入门 www.dgjs123.com)
4、在电流互感器和电压此感器上工作时,必须停电后再工作,如停母线电源确有困难时,也必须按规定顺序 断开断路器及上下刀闸(隔离开关),放置绝缘隔板后再进行工作。
5、在二次回路上进行通电试验时,为防止由二次向一次反送电,应将二次回路断开,并取下二次回路的保险后,方准进行工作。
第21条 检查、检修各种大型固设备的电气系统时,必须按下列规定执行。
1、必须经矿主管领导或主管技术人员批准,方可进行。
2、维修电工必须将检修、检查内容、时间和停电的范围及有关的注意事项向值班司机讲明,并做好检修、检查前的工切准备工作后,方准进行工作。
3、检修、检查时,停、送是操作应由司机按操作顺序规定进行操作。维修电工做好监护工作,严禁违章作业。
六、特殊操作
第22条两条线路需要并联或并联回路中电缆由于事故被除切断,进行重新接头或连接时均需定相。找好相序后才准许并联运行,其定相步骤和方法如下:
1、准备一个一次电压与线路电压同等到级的电压互感器和量程大于200伏的是压表,互感器与电压表必须正常可靠。
2、将电压表接于互感器二次侧。
3、将一条线路停电,经验电、放电、确认无电压后,将线路中的一相用铜导线接于互感器的一接线柱上。
4、从电压互感器的另一个接线柱上引出一根导线,并将导线固定在高硬度试是笔验电的一端,操作人员戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,持验电笔手把。此时工作人员应与互感器和导线保持安全距离,将停电的线路送电。
5、将高压试电笔由远到近缓慢地去接触另一带电线路的其是一相,此时电压表的指示为零时表示被除数试相为相同相序。如果电压表指示有电压且电压值等于或大于100伏时,被试相为不同相序。
猜你喜欢:
维修电工消防安全知识
有关维修电工消防安全的知识,以及维修电工消防安全操作规程13项,在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,及时处理火灾事故。....
维修电工安全操作规程
有关维修电工安全操作规程,维修电工的作业目的,作业前准备,维修电工的工作职责,巡检作业,以及维修时间与维修质量,电工安全操作规程大全,需要的朋友参考下。....
相关文章
电工学习从学什么开始
电工是一个工种,主要指从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员。既然做电工有前途,那么从哪里开始学?大部分人眼中的电工就是普通的维修工人,工作辛苦待遇低,其实并非完全如此。
时间:2022-07-24 10:12:34
电工入门知识:电动势的概念
有关电动势的小知识,电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,我们称为电动势,电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:02:06
电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感
有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法
有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。
时间:2022-04-15 16:47:13
电工基础知识:27个电工入门小知识
在电工学习的过程中,对基础的电工知识必须努力学习,这些内容比较多,比如左零右火,三相五线制颜色表示法,以及电压互感器、电流互感器的等入门知识,下面就来学习下。
时间:2022-03-30 22:18:28
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
现在学电工还有没有前途?
很多初学电工的人,或打算进入电工行业的人,都会有一个大大的疑问,那就是学电工还有前途吗,学电工的就业前景怎么样,下面就以一个运行维修电工的身份来回答大家的问题吧。
时间:2021-12-23 09:25:19
电工必备字母符号和图形符号精选(四张大图)
以下是电工必备的一些字母符号和图形符号,共有4张大图,包括直流、交流、接地、等电位、导线连接等电气符号,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:31:58