继电保护的基本原理,继电保护的主要作用
来源:电工天下时间:2022-09-10 07:00:33 作者:老电工手机版>>
继电保护原理及作用:
为了完成继电保护所担负的任务,显然应该要求它能够正确区分系统正常运行、发生故障及系统不正常运行状态之间的差别,以实现保护。
在电力系统正常运行时,每条线路上都流过它所供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在其额定电压5-10%范围内变化,且靠近电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电负荷的功率因数角和线路参数。由电压与电流之比值所代表的“测量阻抗”,则是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般较大。
一般情况下,发生短路故障之后,总是伴随着电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小,以及电压与电流之间相位角的变化。
因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护。例如:
1、反应电流增大而动作的过电流保护;
2、反应电压降低而动作的低电压保护;
3、反应短路点到保护安装点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)。
利用每个电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行时)时,两侧电流幅值、相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。
按照上述原理构成的各种继电保护装置时,可以使它们的参数反应于每相中的电流和电压(相电流、相或线电压),也可以使之仅反应于其中某一个对称分量(正序、零序、负序)的电流和电压。
猜你喜欢:
继电保护电路的组成
有关继电保护电路的组成与电路工作原理,继电器组成的具有断电保护功能的驱动电磁阀启停控制电路,该电路是由3个继电器组成,克服因继电器触点粘连、或继电器线圈短路及电磁阀线圈短路所造成的失控及损坏。....
继电保护直流回路展开图
有关继电保护直流回路展开图,直流回路展开图按作用分为继电保护回路、信号回路、控制回路等,以继电保护回路为例,左边为保护装置的逻辑回路,右边相对于逻辑回路,标有继电保护装置的种类及回路名称。....
仪用互感器继电保护
有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。....
相关文章直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
直流电桥与交流电桥的工作原理

有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
光线示波器的构成与原理图解

有关光线示波器的构成与原理,光线示波器,由振动子系统、光学系统、记录纸传功系统以及电气系统等部分组成,光线示波器的工作原理说明。
时间:2022-09-10 06:58:56
- 上一篇:如何防止静电危害?防静电的几大措施
- 下一篇:PT谐振的基本原理,PT谐振的产生条件