传统鼠笼型异步电动机的起动方式有星三角起动、自耦减压起动、电抗器减压起动、延边三角形减压起动等。
这些起动方式都属于有级减压起动,存在着以下缺点:即起动转矩基本固定、不可调,起动过程中会出现二次冲击电流,对负载机械有冲击转矩,且受电网电压波动的影响。
软起动器可以克服上述缺点。
软起动器具有无冲击电流、恒流起动、可自由地无级调压至最佳起动电流及轻载时节能等优点。
一、软启动器与传统减压启动方式的区别
以前都是星三角降压启动, 自耦变压器降压启动。
星三角都是接触器来切换的, 而软启动器 都是通过 可控硅的导通角来限制启动电流, 都是电子原件起到作用,比以前的传统方式简单很多。
以前都是热继电器起保护, 而现在软启动有过载,缺相,过负荷等很多保护,保护电机起重要作用!
二、软起动与传统减压起动方式有什么不同?
1.笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。
2.这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。
3.软起动与传统减压起动方式的不同之处:
无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
三、软起动与传统减压起动方式的不同之处
(1)无冲击电流。
软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
分享一个手动星三角降压启动的接线图,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端,绕组变成三角形接法,星点接触器和运转接触器实行连锁。....
有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。....
一个星三角降压启动的电路图,介绍这款星三角降压启动电路图的优点,启动时,是KM1接通启动电流的,KMY先闭合不接通电机启动电流,运行时,只有KM1、KM△工作,KMY、KT都不工作。....
有关星三角降压启动的主回路电路图,星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问,多大功率的电动机要用降压启动,一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动。....
电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。....
有关三相电动机串电阻降压启动控制的线路图,串接电阻降压启动的的控制线路图解,控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。....
三相电动机串电阻降压启动的控制线路图,四种降压启动方法,接触器控制和时间继电器控制的线路,时间继电器自动控制降压启动,三相电动机串电阻降压启动的线路图。....
手动降压启动星三角接线图的原理,绕组为星三角形接法,电动机全压运转,KM2为主接触器KM1为星点接触器,KM3为运转接触器。....