保险丝的寿命究竟由哪些因素影响,保险丝的使用寿命的影响条件有哪些,一起来了解下。
a、工作环境温度:
环境温度过高有损于保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。随熔丝由外向里的氧化、多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命将逐渐缩短。
因而建议延时型保险丝熔丝不应长时间在150℃以上工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175~225℃以上工作。(相关阅读:自恢复保险丝能承受的最大电流和电压时多少)
b、脉冲电流:
不断的脉冲冲击,会产生热循环,从而致使熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速。保险丝将 随着脉冲能量和次数的增加而渐渐老化。 保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比;通常情况,应小于20[%],那样保险丝可承受10万次以上的冲击。
c、其它:
如与保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面积等。保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,管夹不是散热而是产生热并向熔丝传送。
保险丝熔断要多久?它的寿命有多长?
熔断特性,这个特性是主要的性能指标,根据熔断时间可以将保险丝分为快熔、慢熔、中等速度 熔断。
对阻性电路或保护敏感器件的电路中,应选用快熔断保险丝;对容性和感性电路或有较大 脉冲的电路,应选用慢熔断保险丝。
另外,还需要考虑的关于保险丝熔断的特性是熔断能量I2*t。用Ip2*t表示保险丝能承受的 浪涌能量,i2*t表示实际工作时的浪涌能量。
当i2*t>Ip2*t时,保险丝被熔断。通过对标称熔断能量降额,可以估算保险丝可承受浪涌的次数。
各个品牌的保险丝有些差异,如一些保险丝降额 至20%的标称熔断能量,可以承受100000次脉冲。