三相四线制电表不接零线行不行?
三相四线制电表不接零线可以吗?详解三相四线电表的接线步骤,掌握三相四线电表的正确接线方法,,不懂的朋友可以看下。
电工天下小编告诉你:三相四线电表不接零线是不可以的。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
电表接零主要是给电压线圈一个稳定的电压,三相电表就是防止它的零点漂移。没有了零线,三组线圈就会因为各种参数的差异和电网电压的变化产生零点漂移。如果现在用的是A相线,而线圈电压比相电压低,那么计量就比实际的少。相反则多。
三相四线有功电度表不接零线电压线圈是否变化?
三相四线有功电度表当按正常接法接入电路后,那么无论其用电与否,每个电压线圈所承受的电压即为相电压,也就是我们通常所说的220V(线电压须为标准的380V).
三相四线电表的接线步骤:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
4、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
5、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。
三相四线电表的接线工作不能马虎,上面讲到的不接零线给三相四线电表的正常工作带去的影响大家看后可以对比一下,看自己家中的三相四线电表是否出现了上面的情况,以后再给三相四线电表接线时,可以参考上面讲到的三相四线电表的接线步骤。