美国电压标准规定,美国工业用电标准
来源:电工天下时间:2017-03-13 09:59:28 作者:老电工手机版>>
美国电压标准规定,美国工业用电标准
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
2.“范围A”的要求: 115~120V系统: 有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) 有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 13200V系统:供电点12870~13860V。
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;
民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。 而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 他们和我们不一样,我们是社会主义的初级阶段,基本国策保持100年不动摇。
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压,为因此它的设备都是按照这样的低电压设计的,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家.注重的是效率
按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的 标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。 主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V 在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V 他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统
对于工业用电即三相四线制供电要求。 460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。 满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V 空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V 对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V。
美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样 这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。
但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用 美国的交流供电频率全部为60赫兹。
因此,事实上如果在美国大多数地方开民用电的申请接入时,表格上会填写: 120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请 而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。
美国的标准电压是多少(由电工天下网友提供)
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
13200V系统:供电点12870~13860V。
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。
美国的电压标准是多少?
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压,为因此它的设备都是按照这样的低电压设计的,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家,注重的是效率。
同属一种电压体系的普通电器带到国外去用,电压一般不会有问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围如电炉,电饭锅等,因为即便在国内有时的电压最高也可达250伏,因此230伏的电压只是让他们加热得更快,没有多大问题。
对那些电压要求严格和价格比较昂贵的电器即便同属一中电压体系如果电压不同还是建议要使用旅游变压器,以免烧毁电器或影响电器的使用寿命。
如果高电压电器带到低电压的国家去一般情况下是不能使用的,即便勉强能用往往也是苟延残喘或如老牛拉车一样使用功能大打折扣。
注意,很多电器本身有适配电压,即可以适合110伏-240伏的电压, 比如海尔彩电的浮动范围都标有:AC 90-260 V 50Hz,所以在90到260伏的电压下都可照常使用,你可以看看你的电器说明标志。
如果您经常到国外为了防止您所带电器在国外不能使用或因电压不同而造成损失,一般旅行社都建议大家出国自备旅游转换插头和旅游变压器。
概况:
100v 仅2国(日本、 北韩)
110~130V 约30国(中国台湾、美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥...)
220~230V 约120国(英国、德国、法国、中国、新加坡、香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲...)
注1:采用220~230V电压的国家里,亦有视地区需要并用110~130V电压等情形,如瑞典、俄罗斯。
猜你喜欢:
万用表怎么测量电压,万用表测量电压的方法
有关万用表怎么测量电压的方法,包括直流电压的测量,交流电压的测量,数字万用表怎么测电压的实例图解,分享了详细的电压测量步骤,供大家学习参考。....
电压低的危害
有关电压低的危害,电压过低对用电设备的影响,低电压运行会烧毁电动机、灯光发暗、增大线损、降低电力系统的稳定性等,电源电压过高或过低对电动机危害。....
电压过高的危害
有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。....
电压过高怎么办
有关电压过高的问题,电压过高怎么办,常见的市电电压或三相电压过高问题的处理方法,家里电电压过高的解决措施及相关建议。....
电压计算公式与电压单位换算公式
有关电压计算公式与电压单位换算公式,电压有直流电压和交流电压之分,在计算公式中表示的符号是不同,常用单位和电流单位安培一样也有1KV(千伏)、V(伏)、mV(毫伏)、μV(微伏)这几种。....
安全电压是多少伏
安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。....
电压计算公式
有关电压的计算公式,直流电压与交流电压的计算方法,电压有直流电压和交流电压之分,不同类型电压的计算,电压计算公式中各参数的含义说明。....
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
电压控制方法PWM和PFM有什么区别
不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
什么是电压,什么是电流
有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电压增高电流会不会增大
如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。
时间:2022-05-17 10:58:46
电流与电压的入门知识
在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:24:14