额定电流的计算方法
一、额定电流计算公式
提出“额定电流计算公式 电脑电源额定功率怎”等问题,有关“额定电流计算公式 电脑电源额定功率怎”的部分信息。
题目:380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85如何计算该电机电流啊铜导线横截面的大小要怎么计算啊需要详细的计算方法和公式啊还有220V电机的电流计算呢?
参考:
三相公式(效率η=0.9时):
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)
单相公式:
I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)
小载面铜导线每平方载流量4~6A之间,长线取小值,短线取大值。额定电流的计算方法
电脑电源额定功率怎么算?
问题题:电脑电源额定功率怎么算?
解答:电脑电源所谓额定功率,是指电源输出的标准功率 而我们同时又知道,电源输出电路有很多分支。
这里所说的额定功率,主要是依靠+12v这一只分支提供的,现在主流品 任一电源的外壳上都会有分支电路的参数标示,其中会标示出每个分支的输出电压、电流参数。
+12V这一分支就是额定功率的主要 而+3.3V和+5V也能够提供电力,但可以看做是补充,+12V这里提供的电流是3.5A,那么12V*3.5A=450W,这个电源的额定功率就是450W 同时,+3.3V的电流是24A,+5V的电流是22A,那么3.3V*24+5V*22A=110W,再加上额定功率450W,结果是560W,这就是我们俗称的峰值功率或者最大功率。 电工天下
参考回答:+12V X12A=144W 额定功率比数据稍微大些额定功率10W-200W无误。
电机线径怎么计算,一根变二根
问题:电机 线径怎么计算,一根变二根
回答:半径自剩,剩314等得截面积,截面积除2等于变两条中一条的数据,
问题:电机绕组线径计算公式
回答:S=I(相)/Δ*a*n; S-导线截面积; I(相)-电动机的相电流; Δ-电流密度(安/平方毫米); a-并联支路数参考查表: n-并绕根数。