电缆线工作电流的计算公式总结

作者:老电工时间:2022-04-02 10:31:12

有关电缆线工作电流的计算公式,主要分为二种,一种是单相电流计算公式,另一种是三相电流计算公式,介绍了这二种计算公式的参数含义,以及公式的使用方法,供大家参考。

电缆线工作电流的计算公式

1、单相电流计算公式

I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W),U-电压(220V),cosΦ-功率因素(0.8),I-相线电流(A)。

2、三相电流计算公式

I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W),U-电压(380V),cosΦ-功率因素(0.8),I-相线电流(A)。

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右;在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可承受1KW功率荷载,三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流越小。

3、电缆允许的安全工作电流口诀

口诀如下:

十下五(十以下乘以五),百上二 (百以上乘以二),二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三),七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随温度变化而变化,在计算好的安全电流数上乘以零点八或零点九),铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算),裸线加一半(在原先计算好的安全电流数基础上再加一半)。