首页 > 电工技术 > 电工公式

定时限与反时限过电流保护的整定计算公式

作者:老电工时间:2019-11-05 10:45:06

有关定时限与反时限过电流保护的整定计算公式,定时限:时间常数为定值,与电流无关,反时限:动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种。

一、定时限

时间常数为定值,与电流无关。

二、反时限

动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种。

1、标准反时限

t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)

2、非常反时限

t=13.5tp/((I/Ip)-1)

3、极端反时限

t=80tp/((I/Ip)^2 -1)

^2表示2次方,^0.02表示0.02次方