首页 > 电工技术 > 电工公式

变压器损耗的定义,变压器损耗率计算公式

作者:老电工时间:2019-11-05 10:13:26

本文介绍了变压器损耗的相关知识,以及变压器损耗率的计算公式,变压器的损耗包括铁损与铜损二种,不同型号和容量的铁损电量与铜损电量的计算公式不同,一起来学习下。

一、变压器的损耗

变压器损耗是指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和。变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损.

变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

二、变压器的铁损与铜损的计算公式

1、铁损电量的计算:

不同型号和容量的铁损电量,计算公式:

铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时) 

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:

1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。

2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收。

计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%

因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢

式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;

COS¢——功率因数,取0.80。

电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5

计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA

65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)

说明:变压器标牌上有具体的数据。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读