施工升降机用电量的计算公式详解

作者:老电工时间:2020-04-02 09:20:25

有关施工升降机用电量的计算方法,怎么来计算施工现场各种电工工具的用电量,主要包括电焊机类、搅拌机类、电动泵类等升降设备的用电量的计算公式,一起来学习下。

施工升降机用电量的计算公式

1、电焊机类

设备10台,根据表中查得:K=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 JC=65%,经暂载率折算换算到JC=100%时的额定容量。

PS= ×SC×cosφ= ×32.3×0.45=11.7(kVA)

Pjs6=K×Ps×n=0.35×11.7×10=41(kW)

Qjs6= tgφ×Pjs6=1.98×41=80.1(kVA)

2、搅拌机类

砂浆搅拌机 2台,根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02

即: Pe=2×7.5=15(kW)

Pjs2=K×Pe=0.3×15=4.5(kW)

Qjs2= tgφ×Pjs2=1.02×4.5=4.6(kVA)

3、电动泵类

拖式泵1台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02

即: Pe=1×70=70(kW)

Pjs3=K×Pe=0.7×70=49(kW)

Qjs3= tgφ×Pjs3=1.02×49=50(kVA)

4、起重设备类

塔吊2台、施工升降机3台;根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 JC=40% (暂载率)

即: Pe=2×63+3×11=159(kW)

折算后功率:PS=2× ×Pe=2× ×159= 201 (kW)

Pjs1=K×PS=0.3×201=60.3(kW)

Qjs1= tgφ×Pjs1=1.02×60.3=61.5(kVA)