71--level switch
液位开关.当液位或液位变化率到达给定值时动作。
72--dc circuit breaker
直流断路器。在正常工况下用作直流电源回路的开合闸,或在故障紧急情况下遮断该回路。
73--load-resistor contactor
负荷电阻接触器。可用于电力回路中串入或旁路掉一级负荷限流电阻、分流电阻或负荷显示电阻,也可用在电路中投切加热器、照明灯以及投切电源整流器或其它电机的再生负荷电阻。
74--alarm relay
报警继电器。与编号为30的信号继电器有所不同,它用于操作视听报警器。
75--POSTTTION changing mechanism
位置变换机构。将设备中的主要部件从一个位置移到另一位置的机构,例如将一台可移动的断路器单元的投入位置、撤出位置和试验位置进行变换。
76--dc overcurrent relay
直流过流继电器,在直流回路中,当电流超过给定值时动作的继电器。
77--telemetering device
遥测元件。当作为发射机时,将被测量转换成电气信号传输到远方。当作为接收机时,将收到的电气信号转换成原始的被测量。
78--phase-angle measuring relay
相角测量继电器。在二种电压、二种电流或电流和电压之间,在预定的相角间工作的继电器。
79--reclosing relay
重合闸继电器。是控制交流断路器自动重合闸和闭锁的继电器。
80--flow switch
流量开关。在给定的流量值或流量变化率条件下动作的开关。
81--frequency relay
频率继电器。当电气量的频率或频率变化率达到预定值时动作。
82--dc load-measuring reclosing relay
直流重合闸继电器。控制直流断路器自动合闸或重合闸的继电器,通常与负载回路的工作情况有关。
83--automatic selective control or transfer realy
自动选择控制或转换继电器。在一台设备的某些电源或工况之间自动选择,或自动完成转换操作的继电器。
84--operating mechanism
操作机构。是一套完整的电气机构或伺服机构,它包括操作电动机、操作线圈、位置开关等,可用于操作带元件功能编号的分接开关、感应调压器或任何类似设备。
85--carrier or pilot-wire realy
载波或导引线继电器。是由用于继电保护的通讯媒体传输或接收的信号操作或控制的继电器。
86--lockout relay
闭锁继电器。使有关设备或元件跳闸并保持锁住状态,直到运行人员就地或远方复归。
87--differential protective relay
差动保护继电器。在二种电流或其它电量相比较中,在其百分数、相角或其它数量出现差异时动作。
88--auxiliary motor or motor generator
辅助电动机或电动发电机组。是一种用来操作如泵、鼓风机、励磁机、旋转式电磁放大器等辅助设备的元件。
89--line switch
线路开关。作负荷开关用,或用作交直流电力线路的隔离开关。(本功能编号仅当开关是电动操作或带有辅助开关、电磁锁等附件时使用)
90--regulating device
调节元件。在电机联络线或其它设备的某一给定值或给定极限之间对电压、电流、频率、速度、速率、温度或负载起调节一种或多种量的功能。
91--voltage directional relay
电压方向继电器。当断开的断路器或接触器的两端电压超过给定值并与给定方向一致时动作的继电器。
92--voltage and power directional relay
电压和功率方向继电器。当两个回路之间的电压差值超过给定值并与预定方向一致时,允许或使这两个回路并列,而当两个回路间功率潮流在相反方向超过给定值时,则使这两个回路彼此解列的继电器。
93--field-changing contactor
磁场变换接触器。对一台发电机的励磁值进行按级升降操作的元件。
94--tripping or trip-free relay
跳闸或自动跳闸继电器。期功能是使断路器、接触器或设备进行跳闸,或允许由其它元件立即进行跳闸,并防止断路器跳闸后立即重合闸,即使断路器的合闸回路仍保持闭合状态,它也应自动地断开。
96. TRANSDUCER 变送器
95-99—为那些已指定的功能编号1~94所不适用的各个单独安装的设备所专用。
DEVICE PERFORMING MORE THAN ONE FUNCTION 多于一种功能的元器件编号方式。当一种元器件在一台设备中能完成二种比较重要的功能,因此就要能把该二种功能都加以说明,可用双功能编号和名称方式来完成。例如50/51,瞬时和带时限过流继电器。
SUFFIX NUMBERS 后缀编号。同一设备中,若有二个或二个以上元件具有相同的功能编号和后缀字母,则可用后缀编号方式来区分。例如52X-1,52X-2,52X-3。
SUFFIX LETTERS 后缀字母。根据各种不同的•使用目的,后缀字母可随同元件功能编号配合使用。