31--separate excitation device
他励元件,当起动时连接同步电机的并激磁场回路到他励磁场的电源,或使电源整流器的励磁回路和灭弧回路带电。
32--directional power relay
功率方向继电器,是在一给定的功率潮流方向达到某一预定值时动作,比如发动机失去原动力而变成电动机运行导致的逆功率。
33--POSTTTION switch
位置开关,当此元件功能编号的主要元件或设备零部件的工作位置达到某一给定位置时接通或断开接触。
34--mater sequence device
主程序元件,如电动操作的多节点开关、计算机程序元件等。当对一台设备进行起动、停止或其它顺序性切换操作时,利用它来确定该设备中主要元件的操作顺序。
35--brush-operating or slip-ring short-circuiting device
电刷或滑环短路元件可用来提起插入或移动电机的碳刷,或短路其滑环或用于使转向器接触或撤出。
36--polarity or polarizing voltage device
极性或极化电压元件。操纵或允许另一元件仅在预定的条件下投入工作,或用于检测设备中极化电压的出现。
37--undercurrent or underpower relay
欠电流或低功率继电器。当电流或功率潮流下降到某一预定值时动作的继电器。
38--bearing protective device
轴承保护元件。当轴承超温时或轴承在异常的机械振动时,如因过渡磨损而最终导致轴承温度过高时动作的继电器。
39--mechanical condition monitor
机械工况监控器是在设备发生异常机械工况条件下动作的元件,例如过大的振动、偏心膨胀冲撞、倾斜或密封损坏等,但不包括与轴承有关的元件38在内。
40--field relay
励磁继电器。当机组的励磁电流发生故障时,或低于给定值时动作,或当一台交流电机的电枢无功电流过大,而又显示异常低的磁场激磁时动作。
41--field circuit breaker
励磁断路器是接通或撤出一台电机励磁回路的工作元件。
42--running circuit breaker
运行断路器,其主要功能是在运行或操作电压下将一台电机与其电源接通,亦可用作接触器,将它与断路器或其它保护装置串接使用,主要用于频繁开、合操作的断路器。
43--manual transfer or selector device
手动转换或选择元件。转换控制回路,以便改变切换设备或其它元件的逻辑方式。
44--unit sequence starting relay
单元顺序起动继电器。是在单元设备故障时,或在上述单元异常工作时,起动下一有效单元工作的元件。
45--atmospheric condition monitor
大气条件监控器。当发生有破坏性的烟雾爆炸混合物、烟雾、火光等异常的大气条件时工作的元件。
46--rever-phase or phase-balance current relay
反相或相平衡电流继电器。当多相电流是反相序的,或不平衡的,其负序分量超过给定值时动作的继电器。
47--phase-sequence or phase-balance voltage relay
相序或相平衡电压继电器。在规定的相序多相电压的预定值条件下,当多相电压不平衡或负序电压超过预定值时动作的继电器。
48--incomplete sequence relay
操作顺序不全继电器。如果正常的起动运转或停机等顺序在预定的时间内,未正当地完成,它将使设备回复原态或断开位置,并加以闭锁。
49--machine or transformer thermal relay
电机或变压器的温度继电器。当电机的电枢及其它通电线圈部件的温度、电机或电源变压器的元件温度超过预定值时工作的继电器。
50--instantaneous overcurrent relay
瞬时过流继电器。在电流超过预定值时无内部延时而动作的元件。