瞬时功率与有功功率计算公式(图文)
来源:电工天下时间:2017-06-26 15:55:18 作者:老电工手机版>>
瞬时功率与有功功率计算公式(图文)
什么是瞬时功率,什么是有功功率,什么是平均功率,以及这些功率的计算公式,一起来了解下。
瞬时功率是指某一时刻电压与电流的乘积,记瞬时电压为u(t),瞬时电流为i(t),瞬时功率为p(t),则:

在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。
记有功功率为P,则有功功率计算公式如下:
(1)
式(1)是一个普遍适用的有功功率计算公式。
对于交流电,T为交流电的周期,对于直流电,T可取任意值。
对于正弦交流电,经过积分运算可得简化的有功功率计算公式如下:
P=UIcosφ (2)
上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。
对于对称的三相正弦电路,其有功功率计算公式如下:
P=3UPIPcosφ (3)
或
P=√3UIcosφ (4)
式(3)中UP、IP分别为相电压和相电流的有效值,式(4)中U、I分别为线电压和线电流的有效值,式(3)和式(4)中的φ均为相电压与相电流的相位差。
对于单相正弦交流电而言,其瞬时功率是变化的,因此,对于单相电机,其输出转矩有脉动。
对于三相电机,其三相电的瞬时功率之和却是恒定值,因此,对于三相电机,其输出转矩无脉动。
三相电瞬时功率计算公式推导如下:
假设:
Ua=Um*sin(ωt+120°)
Ia=Im*sin(ωt+120°-φ)
那么,
Pa
=Ua*Ia
=Um*Im*sin(ωt+120°)*sin(ωt+120°-φ)
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt+240°-φ)]
同理:
Pb
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt-φ)]
Pc
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt-240°-φ)]
P=Pa+Pb+Pc
=3/2*Um*Im*cosφ-[cos(2ωt+240°-φ)+cos(2ωt-φ)+cos(2ωt-240°-φ)]
=3/2*Um*Im*cosφ-[cos(2ωt-120°-φ)+cos(2ωt-φ)+cos(2ωt+120°-φ)]
∵cos(2ωt-120°-φ)+cos(2ωt+120°-φ)
=2cos(2ωt-φ)*cos(-120°)=-cos(2ωt-φ)
∴P=3/2*Um*Im*cosφ
∴P=3UIcosφ (5)
式(5)为三相电瞬时功率计算公式,与三相电有功功率计算公式(3)完全相同,即:三相电机的输出瞬时功率为恒定值。
相关文章电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电工学公式大全:电能、电功率、千瓦与千瓦时

分享常用的电工学公式,包括电能、电功率、千瓦与千瓦时的计算公式,物理量符号与其单位符号的表示方法,电能与功率单位,以及单位时间内消耗的电能计算方法等。
时间:2020-11-18 10:23:15
电动势计算公式及各符号含义说明

有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28





