铜母排载流量及铜导线载流量的计算公式

来源:电工天下时间:2020-06-02 19:56:49 作者:老电工手机版>>

【铜母排载流量及铜导线载流量的计算方法】

计算公式:(包括单根矩形铜排载流量,双层载流量,三层载流量等,以及铜导线载流量(35℃),抽屉柜抽屉导线选用标准)

单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8.5)

例如:15*150的40度时载流=23.5*150=3525

12*150.... =20.5*150=3075

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量

铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准

1、铜导线载流量(35℃)

截面(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

2、抽屉柜抽屉导线选用标准

截面(mm)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3

电 流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

相关文章
  • 电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 08:52:57

  • 电势公式:电势公式的推导与电势能的公式

    电势公式:电势公式的推导与电势能的公式

    电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。

    时间:2022-08-31 10:01:33

  • 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-16 08:22:21

  • 电容器的公式有哪些

    电容器的公式有哪些

    电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d

    时间:2021-09-11 07:39:29

  • 电场力的公式有哪些

    电场力的公式有哪些

    电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。1、:点电荷之间电场力公式。2、F=Eq:任意电场电场力公式。3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该

    时间:2021-09-11 07:37:53

  • 电场强度的计算公式有哪些

    电场强度的计算公式有哪些

    电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的

    时间:2021-09-11 07:36:52

  • 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

    磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

    有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。

    时间:2021-04-06 09:52:18

  • 磁通量计算公式与含义说明

    磁通量计算公式与含义说明

    有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。

    时间:2021-04-06 09:52:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有