首页 > 电工技术 > 电工工具

电流互感器接线故障与原因分析

作者:老电工时间:2019-07-02 14:49:03

有关电流互感器接线的几种常见故障,以及关电流互感器接线故障的原因有哪些,绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)短路,三相电流表显示值严重不平衡,有异常响声等。

电流互感器及接线的常见故障

当提到三相时,是指“三互感器三相四线制接法”,并且三相功率(有功功率)的测量采用“两表法”。

电流互感器及接线常见故障和原因:

1、绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)短路

因使用时没有按规程进行操作,如互感器二次绕组突然开路;在测量大电流时使用了小比数;对交流异步电动机进行满压启动时没有封表(将电流互感器二次的两端短路)等,都将有可能造成互感器绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)击穿短路。

此时将出现如下现象:

1)当一次绕组有匝间短路时,电流表示值偏小;二次绕组有匝间短路时,电流表示值偏大。

2)当一次绕组有对地短路时,只要一次电路和电源接通,电流表就会有电流显示,并且该电流显示值会随电源电压大小变化而变化。

3)用于三相测量时,三相电流会出现较大的不平衡。

4)互感器发热,严重时会造成出现焦蝴味或冒烟现象。

2、三相电流表显示值严重不平衡

1)穿芯线穿错方向或匝数有误。

2)互感器内部或外部接线有短路或断路现象。

3)互感器一次或二次绕组有匝间或对地短路故障。

3、有异常响声

1)紧固件松动。

2)浸漆不良,造成绕组或铁芯片间松动,产生电磁噪声。

3)绕组有匝间或对地短路故障。

4)严重过载。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读