首页 > 电工技术 > 电工工具

SKC型短路故障指示器的检测原理

作者:老电工时间:2022-01-27 08:03:25

有关SKC型短路故障指示器的知识,介绍了SKC型短路故障指示器的产品类别,以及该产品的检测原理,在检测时的动作依据,SKC型短路故障指示器的技术参数,下面一起来看下。

SKC型短路故障指示器

一、产品类别

1、架空型短路故障指示器翻牌,光闪SKC—AD带电装卸;

2、电缆型短路故障指示器翻牌,光闪SKC—BD建议停电安装。

二、检测原理

SKC型短路故障指示器是普通6-35KV线路用来检测短路故障点的装置,其工作原理是利用线路出现短路故障时电流正突变及线路停电来检测故障点。

当线路出现短路故障时,短路故障指示器感应到故障电流,那么指示器的显示窗口将由白色变成红色(或由不发光转为发光)。

根据2#线B相指示器2,5,8和3#线C相指示器3,6,9翻牌(或发光)而11,12指示器没有翻牌(或发光),即可快速确定故障点为D点。

三、动作判据

1、It≥125AIt为突变量电流起动值;

2、△I≥0.5I0△为电流变化率I0为短路前线路电流;

3、I=0I为线路故障后电流;

4、0.06S≤△I≤3S△I为电流突变时间。

四、技术参数

适用电压等级适用导线适用负荷电流适用温度动作次数,6-35KV16-40?20-600A-35~+65℃≥3000。

指示器复位时间:标准12小时24小时,有特殊要求的可订制。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读