首页 > 电工技术 > 电工工具

钳形表检测电力线路是否漏电?

作者:老电工时间:2022-09-13 13:14:23

电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。

一、用钳形表检查电力线路漏电方法

当确认漏电点出在相线上时,假定L3相漏电,如下图,将L3相熔断器的熔体插上,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,然后用钳形表在线路上分断检查。

图1,用钳形表检查电力线路漏电示意图

首先,在A处L3相导线1、2、3点分别接入钳形表:

1、如在1点钳形表有指示,说明故障在A处L3相1点以后的线路。

2、如故障在A处1点以后的线路上,则应在B处或2点线路上,分别按上述方法检查和测量,最终查找到故障点。

二、用钳形表检查线路漏电故障的方法

检查步骤:

1、将火线和中线放在钳形表的夹爪中,测量到任何电流均为泄漏电流,即返回到接地回路的电流。

2、供应电流(黑线)和返回电流(白线)生成相对的磁场。

3、电流应该相等(并且方向相反),相对的磁场应该相互抵消。如果没有抵消,则意味着一些电流(称为泄漏电流)正在从另一条通路返回,唯一的其它通路就是接地回路。

4、如果在供应电流和返回电流之间检测到一个净电流,则需要考虑负载和电路的性质。

5、一个接线错误的电路可能使高达总负载电流一半大小的电流流过接地系统。

6、如果测量到的电流非常高,则很可能存在接线问题。泄漏电流也可能由负载泄漏或绝缘不良而引起。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读