首页 > 电工技术 > 电工工具

母线槽怎么安装,母线槽安装方法与操作指南

作者:老电工时间:2020-06-03 09:12:02

有关母线槽的安装方法,母线槽安装前对土建工程的要求,安装前的人员选择及培训,母线槽现场到货情况及安装设备准备,以及母线摘安装操作的注意事项。

母线槽的安装要求

一、安装前对土建工程的要求

1、荃础、构架、预留孔洞及预埋件符合电气设备的设计要求。

2、屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。

3、室内地面施工完毕,井在墙上标出地面抹平标高线。

4、基础、构架达到允许安装的强度。

5、有可能损坏已安装母线槽的装饰工程全部结束。

6、安装母线槽相关的场所应具备防盗措施。

二、安装前的人员选择及培训

1、母线槽的安装、操作和维修保养应由专业的员工进行。

2、专业的员工应具备通晓设备的安装、结构、操作和包含的危险:还应对如何给设备送电、测试方面曾接受过系统的培训。

三、现场到货情况及安装设备准备

1、检资现场的产品及附件到货情况,井制订安装计划。

2、母线槽安装所需设备:绝缘测试仪1000V(推荐、:10-12,17-19,21-24开口扳手、套简和力矩扳手;一字型、十字型螺丝刀:水平仪:卷尺、吊线;脚手架;葫芦;人字梯;冲击钻;切割机;电焊机;台钻;铜排加工设备和临时电源。

四、母线摘安装操作

1、根据制造商订购商确认的最终资料。如原始图纸、走向图,清除障碍物,预留位置。

2、通常预留孔的大小应大于母线槽外形尺寸50mm -100mm。特殊数据参照图纸要求。

3、母线槽到墙壁和开花板的距离必须保证在安装和维修保养时,有足够的水平和垂直空间。

4、采取防范措施防止渗漏、灰尘、热源对母线槽的侵蚀。 来自:电工技术之家

5、母线槽安装吊架的制作:先确定位置,用细线拉好模拟走向,进行安装支架的固定,注意必须确认安装支架的固定是否牢固,且对建筑物的结构不会产生损伤。

6、对即将安装的母线槽单元进行绝缘测试,检测值在合格范围内方可安装。

7、吊装时,必须注意人身安全及设备安全防范。避免人员受伤和母线槽的损坏。

8、垂直安装时,无特殊情况一般由下至上逐节安装;对已安装的母线槽必须采取有效保护措施,防止异物侵入。

9、建议在安装过程中,母线槽在未使用前,包装物可保留在母线槽上,井可在连接处增加保护。

10、母线槽各单元间连接时,必须保持连接装置表面洁净,且母线槽在同一直线上时。再进行螺栓紧固,连接器紧固后,应用漆笔做标记,确认紧固情况。

11、母线槽单元与其它设备联接时,必须完全断开电源,井将设备可靠接地。

12、母线槽所有插接口在安装时必须处干关闭状态,插接箱开关处干断开状态,严禁插接箱带电插拔。特殊情况请与我们联系。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读