首页 > 电工技术 > 电工工具

高压验电器的结构_高压验电器的使用注意事项

作者:老电工时间:2020-07-21 14:12:30

有关高压验电器的小知识,介绍了高压验电器的基本结构,以及在使用高压验电器时的注意事项,供大家学习参考。

高压验电器的结构

高压验电器,又称为高压测电器,主要结构如下:

图1 10kV 高压验电器的结构

高压验电器的使用注意事项

1、高压验电器在使用前应经过检查,确定其绝缘完好,氖管发光正常,与被测设备电压等级相适应。

2、进行测量时,应使高压验电器逐渐靠近被测物丢体,直至氖管发亮,然后立即撤回。

3、使用高压验电器时,必须在气候条件良好的情况下进行,在雪、雨、雾、湿度较大的情况下,不宜使用,以防发生危险。

4、使用高压验电器时,必须戴上符合要求的绝缘手套,而且必须有人监护,测量时要防止发生相间或对地短路事故。

5、进行测量时,人体与带电体应保持足够的安全距离,10kV 高压的安全距离为0.7m 以上。高压验电器应每半年作一次预防性试验。

6、在使用高压验电器时,注意手握部位应在护环以下,如下图2:

图2 高压验电器的握法

高压验电器是什么?

高压验电器主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。

目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型.它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。

绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分,其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。

高压验电器的作用是什么?

高压验电器,英文名称:High-pressure electroscope。由电子集成电路制成的声光批示 ,性能稳定、可靠。具有全电路自检功能和抗干扰性强等特点。GD 系列高压验电器适用于 220V-500V 、6KV 、10KV 、35KV 、110KV 、220KV 、500KV 交流输配电线路和设备的验电,无论是白天或夜晚、室内变电所站或室外架空线上,都能正确、可靠地为您服务,是电力系统和工矿企业电气部门必备的安全用具。

高压电极由金属球体构成,在1m的空间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在(0.15~0.4)倍额定电压之间,则认为通过。

  • 高压验电器怎么用

    有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。....

  • 高压验电器的检测

    高压验电器的检测与使用方法,在使用高压验电器时,应先对信号仪进行自检,将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态,6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,用作220V低压验电器使用。....

  • 高压验电器怎么用

    有关高压验电器的用法,高压验电器又称高压测电器,这里介绍了高压验电器的结构图,以及使用高压验电器时要注意的几个问题,一起来了解下。....

  • 高压验电器使用注意事项

    有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。....

高压验电器的分类:

1)6KV高压验电器

有效绝缘长度:840mm 手柄长度:120mm 节数:5 护环直径:55mm 接触电极长度:40mm

2)10KV高压验电器

有效绝缘长度:840mm 手柄长度:120mm 节数:5 护环直径:55mm 接触电极长度:40mm

3)35KV高压验电器

有效绝缘长度:1870mm 手柄长度:120mm 节数:5 护环直径:57mm 接触电极长度:50mm

4)110KV高压验电器

适用电压等级:110KV 回态长度60cm 伸态长度200cm

5)220KV高压验电器

适用电压等级:220KV 回态长度80cm 伸态长度300cm

6)500KV高压验电器

适用电压等级:500KV 回态长度160cm 伸态长度720cm

高压验电器使用注意事项是什么?

1)使用前首先确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级相适应,以免危及操作者人身安全或产生误判。

2)验电时操作者应带绝缘手套,手握在护环以下部分,同时设专人监护。同样应在有电设备上先验证验电器性能完好,然后再对被验电设备进行检测。注意操作中是将验电器渐渐移向设备,在移近过程中若有发光或发声指示,则立即停止验电。

3)使用高压验电器时,必须在气候良好的情况下进行,以确保操作人员的安全。

4)验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,10KV以下的电压安全距离应为0.7m以上。

5)验电器应每半年进行一次预防性试验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读