摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。
摇表使用方法及注意事项:
1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
8、测试过程中两手不得同时接触两根线。
9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
10、 雷电时,严禁测试线路绝缘。
问题集:
380伏电动机一般用500伏或1000伏兆欧表。
摇表是靠自身发电产生电流来测量电阻的,被测物体不得带电,测试前就要先放电,不然会影响测试结果。
请问用摇表测负载的绝缘电阻标准是多少?
一般测量超过1MΩ就合符低压设备绝缘要求。
现在的标准好像是380v 0.5M以上。根据电压确定的,可以用欧姆定律解释。就是说导线上的电压除以绝缘层的电阻等于导线外部的电流。能保证摸上去没有危险就可以了。约1000v=1M
如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏?
如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。
将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。
将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格。
相关文章怎么自制消除感应电的验电笔

为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。
时间:2022-06-02 14:30:59
电工工具验电笔结构及使用方法

有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。
时间:2020-05-07 10:27:52
电工刀的正确使用方法,电工刀使用注意事项

有关电工刀的正确使用方法,电工刀使用注意事项,这里介绍了电工刀的分类,电工刀的用法,多功能电工刀的使用方法,以及电工刀使用注意事项10项。
时间:2020-05-07 09:46:06
电工刀怎么使用?电工刀用法及注意事项

有关电工刀的使用方法,电工刀使用时的注意事项,电工刀最常用于切断和剥离导线的绝缘层,在操作过程中,应注意用力适当,使用完毕,应将刀片合拢,禁止使用电工刀切割较硬的物品。
时间:2020-05-07 09:45:50
电工刀剥削绝缘的正确方法

电工刀的用途多样,在电工的日常工作中,用电工刀来剥削绝缘,是最为常见的一种操作了。那么,在使用电工刀来对绝缘进行剥削时,正确的操作方法是怎么样的,电工刀剥削绝缘时的注意事项有哪些,一起来看下。
时间:2020-05-07 09:45:39
电工刀的11种用法

一把小小的电工刀,会让有经验的老电工,在任何工作场合下,都可以用电工刀来解决一些棘手的问题。那么,电工刀怎么用,电工刀的用法有哪些,小编带来电工刀的11种常用方法,一起来看下。
时间:2020-05-07 09:45:30
电工刀的结构组成,电工刀的用法说明

有关电工刀的小知识,介绍了电工刀的结构组成,电工刀有刀片、刀刃、刀把、刀挂等结构,并介绍了电工刀在剥削导线绝缘层时的操作方法,以及电工刀的使用注意事项。电工刀的结构组成
时间:2020-04-08 10:49:42
低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。
时间:2020-04-03 15:12:04