千分尺的读数方法怎么读,要了解内径千分尺的读数,需要搞清楚千分尺的各部名称,以及千分尺各主要部件的功能及操作要领,数显千分尺刻度读取方法,刻度显示千分尺读取方法,是有区别的。
千分尺的读数方法,想知道千分尺怎么读数,首先,需要明白千分尺的各部名称。数显千分尺,刻度显示千分尺的各部名称,如下:
知道了千分尺的各部名称,就可以具体讲解千分尺的读数了。
千分尺读数时,先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值(只读出以毫米为单位的整数),再以固定套管上的水平横线作为读数准线,读出可动刻度上的分度值,读数时应估读到最小刻度的十分之一,即0.001毫米。
如果微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线的数值加可动刻度的值;如微分筒端面与下刻度线之间有一条上刻度线,测量结果应为下刻度线的数值加上0.5毫米,再加上可动刻度的值,如上图(左)读数为8.384毫米,上图(右)读数为7.923毫米。
数显千分尺刻度读取方法:测量值:直接读出所显示的数据。
刻度显示千分尺读取方法:测量值:主轴刻度+副轴刻度。
根据如下图所示的主轴和副轴放大图,说明如下:
1、首先读出副轴边缘在主轴上的刻度。在下图中,由于其边缘在主轴上处于7和7.5之间,所以主轴刻度是7mm.2、读取和主轴刻度基线重合的副轴刻度。在下图中,主轴刻度基线对齐到副轴上的37和38之间位置,再根据刻度分量读出其分刻度,就可得0.4,因此副轴刻度是37.4。3、往在〈2〉中得到的数据上乘于主轴1个刻度的单位。
在上图中,由于主轴1个刻度单位是0.1mm,因此0.01×37.4=0.374mm。4、把〈1〉和〈2〉的结果相加,就得到(最终)测量值。在上图中,其测量值是7+0.374=7.374mm。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。