接地刀闸允许的几种操作
来源:电工天下时间:2020-04-09 10:00:40 作者:老电工手机版>>
在使用接地刀闸时,有些操作是允许的,有些操作是不允许的,这里电工天下小编总结了接地刀闸允许的8个操作,供各位电工朋友参考。
接地刀闸允许的操作
根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:
1、拉合无故障的电压互感器和避雷器;
2、拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流;
3、拉合变压器中性点地刀;
4、与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
5、拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸;
6、用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流;
7、拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流;
8、超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。
以上就是接地刀闸允许的几种操作,希望对大家有所帮助。