有关电场屏蔽服的小知识,介绍了电场屏蔽服的基本原理,主要就是法拉第笼原理,同时说一说屏蔽服具的作用,以有主屏蔽服具的一些技术要求,供大家学习。
法拉第笼原理:在封闭导体内部,电场强度为零。
屏蔽服是法拉第原理的具体应用,但屏蔽服实际为一金属网状结构,不可能是全封闭导体,会有部分电场穿透屏蔽内部,存在着屏蔽效率的问题。
1、屏蔽电场:屏蔽服对电场的减弱作用,用屏蔽效率来表示。屏蔽效率定义为屏蔽服内外场强比值的分贝值表示:
我国国家标准规定,I、II型屏蔽服屏蔽效率不得小于30dB。
2、均压作用:如果作业人员不穿屏蔽服,由于人体有电阻,人体接触导体点与未接触点电位就会不一样,有电位差,使作业人员产生电击感。穿上屏蔽服后,人体各个部分的电位视为相同,起到均压作用。因此,衣、裤、帽、鞋等在作业时必须可靠的连成一体。
3、分流作用:人体接触和脱离不同电位物体的瞬间会有暂态的充放电过程;等电位作业时,电位转移过程中放电过程产生高频暂态电流;等电位以后,人体对地有电容,会有稳态的充电电流。这些电流都以屏蔽服为旁路来分流,使真正流过人体的电流很小,消除了不良感觉和伤害。因此,还可取代电位转移线,简化了作业程序。
成套屏蔽服装包括上衣、裤子、帽子、手套、短袜、鞋子及其相应的连接线和连接头。
一般说来,屏蔽服应有较好的屏蔽性能、较低的电阻、适当的载流容量、一定的阻燃性及较好的服用性能,整套屏蔽服间应有可靠的电气连接。
屏蔽服还应具有耐磨、耐汗蚀、耐洗涤、耐电火花等性能。另外,帽子的保护盖舌和外伸边沿必须确保人体外露部位不产生不舒适感,并应确保在最高使用电压的情况下,人体外露部分的表面场强不大于240kV/m。
我国国家标准规定屏蔽服分两种类型,其特点是:I型,屏蔽效率高,载流容量小;II型,有适当的屏蔽效率,载流容量大。
说明:屏蔽服的穿着情况如何,对屏蔽效果影响是很大的,使用时,必须按规定穿戴。
关于屏蔽服各项具体性能要求及其试验方法,请参阅标准。带电作业用屏蔽服装及其试验标准依据GB 6568.1—2000和GB 6568.2—2000执行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。