有关电气绝缘工具的试验方法,高压试验电极和接地极间的距离应按试验有效长度规定进行,绝缘工具电气试验试品布置图,工频耐压试验接线图,以及操作冲击耐受试验接线图与试验注意事项。
试品应垂直悬挂,高压电极用直径不小于30mm的金属管做模拟导线,模拟导线两端应设置均压球(或均压环),其直径不小于200mm,均压球距试品不小于1.5m。
高压试验电极和接地极间的距离应按试验有效长度规定进行,如试品内有金属部件连接时,其两电极间的距离还应在试验长度数值上加上金属部件的长度。
接地极的对地距离应不小于1米,接地极和高压电极(无金属时)用宽50mm的金属箔或导线包绕。
对多个试品同时进行试验时,试品间距离不小于500mm。
图1,绝缘工具电气试验试品布置图
一、工频耐压试验接线图
图2,工频耐压试验接线图
操作冲击耐受试验接线如图:
图3,操作冲击耐受试验接线图
二、试验注意事项
1、试验带电作业工具要求天气晴,空气相对湿度应在80%RH以下,气温在+5℃以上;
2、试验前要求将工具擦拭干净,必要时进行干燥后再进行试验。
3、被试物与临近接地体距离要保持试品长度的1.5倍以上。 来自:电工天下
4、试品接线布置完毕,必须经第二人复查后方可升压进行试验。
5、试验时,派专人在安全位置对试品进行观察,有无放电或击穿现象,随时记录。
6、试验时间到达以后,迅速降压,切除电源不得有误;然后立即用手摸试工具有无发热现象,特别是加电压的端部,更应详细检查。
7、试验不允许分段进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。