首页 > 电工基础 > 电工材料

2.5平方毫米电线承受的电流大小

作者:老电工时间:2019-12-13 11:52:38

有关2.5平方毫米电线承受的电流大小,2.5平方毫米的电线能承受多大电流,关于导线截面的估算方法与口诀,举例说明2.5平方毫米电线能承受多大的电流量。

2.5平方毫米电线承受的电流大小

一、导线截面的估算方法

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

估算口诀:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。

铜线升级算,反映出铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。

例如,截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。

若是裸线,则载流量加大一半。

例如,截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量

16×4×1.5×0.9=86.4安。

对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如,截面为35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆,口诀中没有介绍。

一般直接埋地的高压电缆,可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。

当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

2导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

习惯上认为铝线每平方毫米通过的电流为3A,铜线通过的为5A,当然这是一种在环境极差的情况下采用的,但国家对网改工程导线的选取就按这样的概括

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读