电线电缆基础知识问答第三部分

作者:老电工时间:2020-06-02 14:49:25

有关电线电缆的基础知识问答,本节是第三部分,包括制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料,电缆头制作的一般操作程序,电缆保护管的加工要求,电缆沟内敷设电缆的方法,电缆沟中支架安装距离等。

电线电缆基础知识问答(第三部分)

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

38、简述电缆头制作的一般操作程序。

答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。

(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。

(3)制作后电气测试。

39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?

答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

40、电缆的排列符合哪些要求?

答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。

(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。

41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?

答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;

(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;

(4)电缆盘放线支架;

(5)滚轮装置;

(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;

(7)电缆盘制动装置;

(8)张力计。

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?

答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。

44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?

答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开

45、电缆隧道内如何装设接地线

答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

答:应进行下列各项检查:

(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。