首页 > 电工基础 > 电工材料

铝芯导线的连接方法_线头与螺钉平压式接线桩的连接

作者:老电工时间:2021-06-30 08:39:03

有关铝芯导线的连接方法,包括螺钉压接法连接、钳接管压接法连接、线头与接线桩的连接,以及线头与螺钉平压式接线桩的连接方法等。

铝芯导线的连接方法

铝极易氧化,而氧化铝膜的电阻率又很高,所以铝芯导线不能采用铜芯线的方法进行连接,否则容易发生事故。

1、螺钉压接法连接

适用于负荷较小的单股芯线连接。在线路上可通过开关、灯头和瓷接头上的接线桩螺钉进行连接。

连接前必须用钢丝刷除去芯线表面的氧化铝膜,并立即涂上凡士林锌膏粉或中性凡士林,然后方可进行螺丝压接。

作直线连接时,先把每根铝导线在接近线端处卷上2~3圈,以备线头断裂后再次连接用,若是两个或两个以上线头同接在一个接线桩时,则先把几个线头拧接成一体,然后压接。如图1所示。

图1 单股铝芯导线的螺钉压接法连接

2、钳接管压接法连接

使用于户内外较大负荷的多根芯线的连接。压接方法是:选用适应导线规格的钳接管(压接管),清除掉钳接管内孔和线头表面的氧化层,按如图2所示方法和要求,把两线头插入钳接管,用压接钳进行压接。

如果是钢芯铝绞线,两线之间则应衬垫一条铝质垫片,钳接管的压坑数和压坑位置的尺寸是有标准的。

3、线头与接线桩的连接

在各种用电器或电气装置上,均有接线桩供连接导线用,常用的接线桩有针孔式和螺钉平压式两种。

图2 钳接管压接法连接

1、线头与针孔式接线桩的连接方法

如图12,在针孔式接线桩上接线时,如果单股芯线与接线桩插线孔大小适宜,只要把芯线插入针孔,旋紧螺钉即可,如图3(a)

图3 线头与针孔式接线桩的连接

如果单股芯线较细,则要把芯线折成双根,再插入针孔;或选一根直径大小相宜的铝导线作绑扎线,在已绞紧的线头上紧密缠绕一层,线头和针孔合适后再进行压接,如图3(b)所示。如果是多根软芯线,必须先绞紧线芯,再插入针孔,切不可有细丝露在外面,以免发生短路事故。若线头过大,插不进针孔,可将线头散开,适量减去中间几股,然后绞紧的线头,进行压接如图3(c)所示。

图4 单股芯线羊眼圈弯法

图5 多股芯线压接圈弯法

2、线头与螺钉平压式接线桩的连接

在螺钉平压式接线桩上接线时,如果是较小截面单股芯线,则必须把线头弯成羊眼圈,如图4,羊眼圈弯曲的方向应与螺钉拧紧的方向一致。多股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,压接圈的弯法如图5所示。较大截面单股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,线头须装上接线耳,由接线耳与接线桩连接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。