导线连接处绝缘处理的三种方法,包括T字分支接头的绝缘处理,十字分支接头的绝缘处理,以及一般导线接头的绝缘处理方法。
1、一般导线接头的绝缘处理 一字形连接的导线接头可按图1所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。
将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图1(a)]。包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图1(b)],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。
然后,将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图1(c)、图1(d)],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。
包缠处理中应用力拉紧胶带,注意不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全。对于220V线路,也可不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
2、T字分支接头的绝缘处理 导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图2所示,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
3、十字分支接头的绝缘处理 对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图3所示,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
图3
导线进行连接时,导线连接处的绝缘层已被去除。
导线连接完成后,必须对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度应不低于导线原有的绝缘强度。
导线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎。
一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等。绝缘胶带的宽度常用20mm的,使用较为方便。