有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。
由于铝极易氧化,并且氧化膜的电阻很高,因此铝导线一般应采用钳压法连接,如图。
图1 导线的压接法
钳压法的操作方法:
1、将准备连接的两个断头用绑线扎紧后再锯齐。
2、根据导线规格选择适当的铝压接管及钳压模。
3、用汽油清洗管内壁及被连接部分导线的表面,并在导线表面涂一层电力脂(导电膏)或中性凡士林。
4、将连接的两根导线的端头穿人钳压管中,导线端头露出管外部分不得小于20mm。
用于钢芯铝绞线的钳压管中,两导线间夹有一条铝垫片,可增加接头的连接力,使接头良好。
5、用压接钳按顺序压出一定数量的凹坑,每个压坑应一次压完,中途不能间断。
注意,导线的型号不同,压坑的深度也不同。压坑过深,会使导线受到损伤,影响机械强度;压坑过浅,可能压接不紧,导线会被抽出来。