硬塑料管配线安装方法,直接插入法的操作步骤

作者:老电工时间:2020-07-29 09:10:17

有关硬塑料管配线的安装与连接步骤,插入法分为加热直接插入和模具胀管插入法,包括管口倒角、管口清洁、套接法与套管连接方法等。

硬塑料管配线的安装连接步骤

电工在用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种。

插入法:插入法分为加热直接插入(适用于直径50mm一下的硬塑料管)和模具胀管插入法(适用于直径500mm以上的管子)。

直接插入法的操作步骤

1、管口倒角:将被插入的外管口部倒内角,内管口倒外角,倒角的目的就是为了方便插入;:

 

2、管口清洁:将内、外管插接段用汽油或酒精灯容积洗擦干净;

3、加热:将外管插接段(长度等于1.2~1.5倍管子直径)用电炉或喷灯加热至柔软的状态;

4、插接:将内管插入段涂上粘和剂(如聚乙烯胶合剂)并迅速将其插入外管之中,如右图所示。待内外管管端口一直时,立即用湿布或浇水冷却,使管子快速恢复硬度,不至于外力影响而变形。

胀管插接法和上面的直接插入法基本相同,不同之处是外管加热后用模具插入进行扩口,扩口之后再将清洁、涂胶后将内管插入。

5、套接法:此法适用于各种管径的硬塑料管连接,操作方法为:

截取套管:在相同直径的管子上截取一段帐都为管径的2.5~3倍(直接越大,截取越长)作为连接套管。

管口倒角、清洁和加热套管。

套管连接:待套管加热软化后,立即将被连接的两根涂上胶合剂的线管插入套管中,使连接管对口处处于套管中心位置。如右图所示。处理完成之后浇水使其恢复强度。