接地线接地的问题总结

作者:老电工时间:2020-01-31 15:24:37

在挂接接地线时,有一些细节问题,极容易被电工所忽视,从而带来安全隐患,这里总结了接地线接地的常见问题,包括工作前对接地线的检查,挂接地线时的验电操作等。

接地线接地的问题

1、工作之前,必须检查接地线。

检查内容包括:软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常。对于不符合要求的,要及时调换,或修好后再使用。

正式工作之前,必须检查整套接地线,软铜线是否有断线事情,检查绞线松股,检查护套是否有破损,夹具螺丝连接处有无断裂或松动,线钩的螺旋是否正常,不符合要求应及时更换或修好后再使用。

2、挂接地线前,必须先验电。

在挂接地线之前,进行验电工作,这是一个必须的过程。很多基层电工会发生未验电挂接地线的习惯性违章行为,这个是要坚决杜绝的。

另外,在悬挂时,接地线导体不能与身体接触,以保证安全。

3、在工作地点两端悬挂接地线,以减少用户倒送电、感应电等问题的发生。

4、不得将接地线随意放置,挂在运行线路中的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

5、严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。

6、不准把接地棒线夹接在表面油漆过的金属架或金属板上。

在电气设备检修场,绝缘梯所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。

8、在施工现场应悬挂标示牌或装设临时遮拦。

接地线的使用说明

1、挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

2、安装接地线:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。

3、核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

4、接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

以上就是接地线接地的问题总结,希望对大家有所帮助。