有关电力电缆故障的种类,电缆故障分为接地、短路、断线三类,电力电缆故障点的查找方法,主要有电桥法,测声法,电容电流测定法,零电位法等,有关电力电缆故障点的实用测定方法,一起来看下。
一、电力电缆故障的种类
无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。拓普电气为您阐述电缆故障点的实用测定方法,方便大家顺利找到电缆故障点。
电缆故障分为接地、短路、断线三类。
三芯电缆故障类型主要有:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或多相断线。
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。
二、电力电缆故障点的查找方法
1、电桥法
电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。
该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。电力电缆故障种类及电力电缆故障点查找方法。
2、测声法
根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。
3、电容电流测定法
电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。
4、零电位法
零电位法就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。