有关瓷瓶绝缘子绑扎标准图及绑扎方法,包括瓷瓶的顶绑、瓷瓶的侧绑、导线回头的绑扎要求,铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3cm,缠绕应均匀,扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
1、瓷瓶的顶绑
铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3 cm,缠绕应均匀。
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎(材料2米 )。3~5扣。缠绕3~5扣后,由下侧顺线到瓷瓶上方的顶部交叉后,分别从对面的下侧收回扎线,自扎即可。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时自下而上分别缠导线一扣后,两线返到瓷瓶的对面,交叉返回各自的对面,自下而上缠绕。【瓷瓶绝缘子绑扎标准图】
1.1 瓷瓶的侧绑
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时返到瓷瓶的对面, 自下而上交叉后返回,各自缠绕瓷瓶后再由下而上缠绕导线3~5扣,分别从对面的下侧收回扎线自扎即可,如图1所示。
1.2 导线回头的绑扎
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
绑扎时应按规程规定,将导线回头留出适当距离,以免因扎线受力伤害导线。
截面25 mm2的导线,一般留出从瓷瓶中心算起至扎线间10 cm即可。大于或小于25 mm2导线,可适当增加或缩小。
扎线时先余出自绑线头,缠绕3~5扣后,返回余头并至导线缠绕10 cm左右,翘起主线回头,缠绕主线3~5扣后,扎线与原扎线余头自扎即可。