导线绝缘层的恢复方法与注意事项

作者:老电工时间:2021-06-29 08:29:43

有关导线绝缘层的恢复方法与注意事项,包括直线连接接头的绝缘恢复,T字形连接接头的绝缘恢复,导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。

导线绝缘层的恢复方法

当发现导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。要求恢复后的绝缘强度不应低于原有绝缘层。所用材料通常是黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带,黄蜡带和黑胶带一般选用宽度为20mm的。

一、直线连接接头的绝缘恢复

1)将黄蜡带从导线左侧完整的绝缘层上开始包缠,包缠两根带宽后再进入无绝缘层的接头部分,如图1a所示。

2)包缠时,应将黄蜡带与导线保持约55。的倾斜角,每圈叠压带宽的1/2 左右,如图1b所示。

3)包缠一层黄蜡带后,把黑胶布接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向再包缠一层黑胶布,每圈仍要压叠带宽的1/2 ,如图1c、d所示。

图1:直线连接接头的绝缘恢复

二、T字形连接接头的绝缘恢复

l)将黄蜡带从接头左端开始包缠,每圈叠压带宽的l/2 左右,如图2a。

2)缠绕至支线时,用左手拇指顶住左侧直角处的带面,使它紧贴于转角处芯线,而且要使处于接头顶部的带面尽量向右侧斜压,如图2b所示。

3)当围绕到右侧转角处时,用手指顶住右侧直角处带面,将带面在干线顶部向左侧斜压,使其与被压在下边的带面呈X 状交叉,然后把带再回绕到左侧转角处,如图2c所示。

4)使黄蜡带从接头交叉处开始在支线上向下包缠,并使黄蜡带向右侧倾斜,如图2d。

5)在支线上绕至绝缘层上约两个带宽时,黄蜡带折回向上包缠,并使黄蜡带向左侧倾斜,绕至接头交叉处,使黄蜡带围绕过干线顶部,然后开始在干线右侧芯线上进行包缠,如图2e所示。

6)包缠至干线右端的完好绝缘层后,再接上黑胶带,按上述方法包缠一层即可,如图2f。

图2:T 字形连接接头的绝缘恢复

三、导线绝缘层恢复时的注意事项

1、在为工作电压为380V 的导线恢复绝缘时,必须先包缠l-2 层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶带。

2、在为工作电压为220V 的导线恢复绝缘时,应先包缠一层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶带,也可只包缠两层黑胶带。

3、包缠绝缘带时,不能过疏,更不能露出芯线,以免造成触电或短路事故。

4、绝缘带平时不可放在温度很高的地方,也不可浸染油类。