架空电缆敷设规范与电缆路径的选择规定,同一层支架上电缆排列的配置规定,控制和信号电缆可紧靠或多层叠置,交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路时的抑制感应电势措施。
一、电缆的路径选择规定
1、应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
2、满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。
3、应便于敷设、维护。
4、宜避开将要挖掘施工的地方。
5、充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。
电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
二、同一层支架上电缆排列的配置规定
1、控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2、除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3、除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。
三、抑制感应电势的措施
交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时采取下列抑制感应电势的措施:
1、使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。
2、对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
3、沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。