低压电力电缆规格型号与电缆等级截面积分类

作者:老电工时间:2019-11-01 06:30:48

低压电力电缆规格型号与电缆等级截面积分类,电缆按电压等级分类,包括3~35kV 电压等级的电力电缆,60~330kV 电压等级的电力电缆等,电缆按电线芯截面积分类或按导线芯数分类等。

低压电力电缆规格型号与电缆等级截面积

1、电缆按电压等级分类

电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、 35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。

3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。

60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。

按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。

从施工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。

2、电缆按电线芯截面积分类

电力电缆的导电芯线是按照一定等级的标称截面积制造的,便于制造和设计与施工选型。

我国电力电缆的标称截面积系列为2.5、4、6、10、16、25、35、50 、70、95、120、150、185、240、300、400、500、600mm2,共19种。

高压充油电缆标称截面积系列规格为100、240、400、600、700、845mm2共6种。多芯电缆都是以其中截面最大的相线为准。

3、按导线芯数分类

电力电缆导电芯线有1~5芯5种。

单芯电缆用于传送单相交流电、 直流电及特殊场合(高压电机引出线)。

60kV及其以上电压等级的充油、充气高压电缆多为单芯。二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。三芯电缆用于三相 交流电网中,广泛用于35kV以下的电缆线路。

四芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TT方式和TN-C方式供电系统。五芯电缆用于低压配电线路、中性 点接地的TN-S方式供电系统。二芯和四芯都是低压1kV以下的电缆。

参数说明:

3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

3.6/6kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

6/6kV.6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

6/6kV.6/10kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

8.7/10kV.8.7/15kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

8.7/10kV.8.7/15kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

12/20kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

18/20kV.18/30kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

18/20kV.18/30kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

21/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

21/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)

26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)