感温电缆桥架铺设的配套计算方法
来源:电工天下时间:2022-09-09 19:31:34 作者:老电工手机版>>
感温电缆的计算方法:
采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。
探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。
以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型感温探测器宜布置在被保护电缆托架或支架的中心位置,当被保护电缆的托架或支架的宽度超过600mm时,宜安装2路线型感温探测器。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式,线型感温探测器的长度计算方法与正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度计算方法相同。
微机控制器和终端处理器的配套计算方法:
1、不可恢复式感温电缆:每套转换盒可以配套使用200米-400米感温电缆。具体情况应根据现场施工情况和生产厂家的产品计算特性而定。
2、可恢复式差定温感温电缆:每套微机控制器与终端处理器可以配套使用1-120米的感温电缆,建议最大长度不宜超过100米。
3、可恢复式感温电缆:每套微机控制器与终端处理器可以配套使用1-200米的感温电缆,建议最大长度不宜超过150米。
以上是感温电缆的计算方法,供参考。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:高压电缆故障的常见原因
- 下一篇:架空线路与电缆线路的常见故障有哪些





