电缆压降的计算方法及导线的选择原则
来源:电工天下时间:2019-12-23 09:35:37 作者:老电工手机版>>
有关电缆压降的计算方法及导线的选择原则,按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,计算电压损失,选择导线的原则,近距离按发热条件限制导线截面,大负荷按经济电流密度选择等。
电缆压降的计算方法及导线选择原则
问题1:电缆降压怎么算 50kw 300米 采用vv电缆?
25铜芯 去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2 其压降为U=0.2*100=20
单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V
铝线R=0.0283(300/35)=0.25 其压降为U=0.25*100=25 末端为350V
长时间运行对电机有影响 建议使用 35铜芯 或者50铝线
25铜芯 其压降为 U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30 末端为370V
铝线U=0.0283(300/50)=0.17 17*2=34 末端为366V
可以正常使用(变压器电压段电压为400V)
50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧
电压损失U=IR=94X0.2=18V
如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧
电压损失U=IR=94X1.15=14V
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
问题2:55变压器,低压柜在距离变压器230米处。问变压器到低压柜需多粗电缆
55KVA变压器额定输出电流(端电压400V): I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A)
距离:L=230米,230米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降:U=10V,铜芯电线阻率:ρ=0.0172 求单根线阻: R=U/I=10/80=0.125(Ω) 求单根导线截面: S=ρ×L/R=0.0172×230/0.125≈32(平方) 取35平方铜芯电线。
55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。
如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝电缆。
三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732
导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。
一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
- 上一篇:综合布线电缆及光纤芯数的确定方法
- 下一篇:电缆直埋深度与电缆间净距的允许值





