有关100千瓦使用的电缆大小,100千瓦用多大的电缆,单相负荷每千瓦4.5A,电机每千瓦2A,计算出电流,然后选择合适的导线电缆,注意不同尺寸铜电源线的安全截流量。
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A。
附,各尺寸铜电源线的安全截流量:
25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。
50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。
70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。
95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。
120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。
150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。
185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。
240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。