交流电压电流法检测查找电缆故障点
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:04:24 作者:老电工手机版>>
有关交流电压电流法检测查找电缆故障点的方法,交流电压电流法查找电缆故障点的接线图,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,计算测定故障点。
检测查找电缆故障点
交流电压、电流表法查找电缆故障点的方法原理接线图如图。
图中的TC为交流可调电源、PV为交流电压表,PA为交流毫安表。所加电压应根据电缆类型和长度确定,以毫安表能准确读数为准。

图1 交流电压电流法查找电缆故障点接线图
检测时,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,得到:
Lx= LIx/IL
L1=LI1/IL
式中Lx-从测量端到故障点的距离;
L-所测电缆长度;
Lx-Lx故障点Cx电容(测量到的)流过的电流值;
I1-L1故障点G电容流过的(测量)电流值。