有关柔性电缆的安装注意事项,注意电缆的最小弯曲半径,拖链电缆的敷设不能扭曲,柔性电缆的两点都必须固定等,都是在安装柔性电缆时,不同于固定安装电缆的地方。
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,在安装过程中的注意事项:
1、必须注意电缆的最小弯曲半径。
2、拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。
3、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。
4、电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。
5、满足同样电气要求情况下,柔性电缆比其他同类电缆外径小、自重轻。柔性电缆弯曲性能非常好,最小弯曲半径可达到5倍电缆外径。
6、如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
7、柔性电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
8、电缆在弯曲半径内完全移动,不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。