根据异步电动机容量选择导线与开关的计算方法,根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线,额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据。
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法:
1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A。
一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。